Цитата:
Сообщение от kuznezow
серег контур должен быть около 50-60 метров, на один метр кв. уходят 6 метров, а у меня 1 этаж около 90кв., вот примерно десять контуров. пригласил мастеров чтобы посчитали сколько будет стоить мести с материалом+работа, так они сказали 100
|
Считается что контур не должен превышать 100 метров и разница между контурами превышать 25% иначе сложно регулировать и дельта будет высокая.
У меня 100 кв.метр. теп.пола всего 8 контуров, 1 этаж отапливаю только ТП. Себе поставил готовый насосносмесительный узел для ТП компайп, труба тоже ихняя сшитый полиэтилен, лучше брать готовый НСУ. Насос стоит грундфос 25х60, насос нужен для толкания теплоносителя иначе система может не работать, 3 года полет нормальный, все делал сам, если честно ни чего сложного, правда перед тем как сделать 3 месяца штудировал инет.